- Beiträge
- 5.806
- Reaktionspunkte
- 1.028
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe hier eine Zuhaltung von Euchner. MGB-L1.
Plan war die Zuhaltung über einen sicheren Ausgang einer 4 F-DQ (ET200SP) zu machen.
Blöderweise meldet die Diagnose der F-DQ Kurzschluss.
Euchner Support konnte mir nicht helfen und erzählt nur was von ... der Ausgang... darf kein Taktsignal enthalten.
Aber so weit komm ich ja gar nicht erst.
Angeklemmt ist der Ausgang auf IMP1(+) und IMM(-).
Wenn ich den Null von der Steuerung gegen IMM messe habe ich dort -23V.
Mit einem Standartausgang funktioniert es problemlos.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe hier eine Zuhaltung von Euchner. MGB-L1.
Plan war die Zuhaltung über einen sicheren Ausgang einer 4 F-DQ (ET200SP) zu machen.
Blöderweise meldet die Diagnose der F-DQ Kurzschluss.
Euchner Support konnte mir nicht helfen und erzählt nur was von ... der Ausgang... darf kein Taktsignal enthalten.
Aber so weit komm ich ja gar nicht erst.
Angeklemmt ist der Ausgang auf IMP1(+) und IMM(-).
Wenn ich den Null von der Steuerung gegen IMM messe habe ich dort -23V.
Mit einem Standartausgang funktioniert es problemlos.
Hat jemand eine Idee?